1、安装完成后首先撕去门窗上的覆膜;
2、撕去覆膜后检查门窗的外观是否完好、无磕碰、划痕;
3、检查门窗的垂直度;
4、晃动门窗,检查门窗在滑轨、滑道内是否存在过大晃动;
5、检查门窗与墙体之间的缝隙是否均匀、一致;
6、检查门窗五金件的型号、品牌是否与厂家标注的标准配件相符合;
7、检查门窗五金件是否全部安装到位、无错装、无遗漏;
8、检查门窗滑轨、滑道的安装是否稳固;
9、反复推拉几次门窗,检查以下项目:
a、是否推拉平顺、无卡滞现象;
b、推拉门窗时是否存在异响;
c、关闭门窗后是否密封性良好;
d、锁止扣(或按键)是否轻便好用。
10、仔细检查门窗的边、角是否有外线的锐角与毛刺;
11、注意留下厂家及安装、维修部门的电话,以便随时联系;
12、留好门窗的合同、保修、发票等重要文件。
1.安装门窗时,必须认真模划,画线要准确。第一次修刨不宜过多,第二次修刨做到不留线不吃线,修刨准确,以保证安装质量。
2.安装小五金要按设计装钉齐全,位置准确,不得遗漏。木螺丝严禁一次打入,风钩也不得一次打入。
3.门的厚度,材质和规格、密封性如何;窗子的材质、规格与厚度,玻璃的品种和厚度是否安全,装潢设计窗子的开关是否灵巧、方便、密封性如何?等等一系列问题都要检查到位。
4.门窗推拉顺滑,表面平整光洁,无严重划痕,型材没有开裂或断裂现象
5.玻璃无污染,无破损,双玻夹层无灰尘和水气,分隔条均匀。
6.窗子排水孔是否打通了。未打通积水会流入型材里。
7.门窗扇要方正,不能翘曲变形,门窗扇刚刚能塞进门窗框,并与门窗框相吻合
1 门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3 特种门及其附件的生产许可文件。 4 隐蔽工程验收记录。 5 施工记录。 5.1.3 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1 人造木板的甲醛含量。 2 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。 5.1.4 门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 1 预埋件和锚固件。 2 隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。 5.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批 应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。 2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 5.1.7 门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。 5.1.8 金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。 5.1.9 木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层;埋人砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。 5.1.10 当金属窗或塑料窗组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。 5.1.11 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 5.1.12 特种门安装除应符合设计要求和本规范规定外,还应符合有关专业标准和主管部门的规定。