  • 别装,我知道了 2015-03-16 10:53:47

    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002规定:22.2 一般项目 22.2.1 插座安装应符合下列规定: 1. 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m; 2. 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全; 3. 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m; 特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致; 4. 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。 22.2.2 照明开关安装应符合下列规定: 1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。 2. 相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm; 3. 暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。 22.2.3 吊扇安装应符合下列规定: 1. 涂层完整,表面无划痕、无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位; 2. 同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。 22.2.4 壁扇安装应符合下列规定: 1. 壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m; 2. 涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。

    回复(0) 赞同(78) 最佳答案

  • 如今爱人 2015-03-16 10:55:04

    一般情况下,根据《建筑电气工程施工及验收规范GB50303-2002》规定和设计规范要求,客厅空调(立体空调)插座高度为距地300mm。而挂机空调插座高度为1800mm。普通插座和弱电插座高度为距地300mm,并且间距为300mm。而厨卫插座一般设计为距地1500mm,浴霸插座为2100mm,抽油烟机插座为1800mm。开关高度一般情况下为1300~1400mm。以上是电气方面对具备交房的一个尺度。后期业主对电气方面进行装修改造,要考虑铺设地板或地砖层的厚度,保证及实用及美观效果

    回复(0) 赞同(79)

  • 做未必爱 2015-03-16 10:55:14

    国家标准不低于1.5米,实际很多人都是在1.2米

    回复(0) 赞同(72)

  • 你听风吹 2015-03-16 10:55:23

    规范上规定是1.3-1.5米

    回复(0) 赞同(71)