估计你做不好
普通住宅卫生间地方狭小,并有管线穿楼板等情况,故常用涂料防水而绝少采用卷
材防水。
涂料防水常见有2种:合成高分子类的
聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布,玻纤布等)
高聚物改性沥青类的
S B S防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布,玻纤布等)
沥青基的防水涂料基本不用了。
聚氨酯防水涂料大体的做法如下:
1:地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,
但表面要平整。门口附近坡度小,
地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
2:管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,
水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
3:墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,
墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝
布加强层1~2层。
4:聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5
毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层
处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷
24h固化后涂刷下一层。
5:先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗
砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6:地面防水层应涂刷出卫生间门口以外
300宽。防水地面防水层应
高出地面200
,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)
7:按照要求做
闭水试验(闭水实验方法略)
8:有包立管处做法(包立管方法详L8旧帖)
,建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,
如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。
基层打扫干净,水泥沙浆加入刚性防水材料做一遍防水垫层,完全干燥之后涂刷柔性防水材料,墙面上返300mm,淋浴区上返1800mm,涂刷2遍,一遍横刷一遍竖刷,上下水管跟部、地漏周围要仔细认真多刷几遍,防水层完全干燥之后要做24小时闭水实验,无渗漏就说明防水工程是合格的
因为做防水还是要涉及到调配材料,涂抹厚度等问题,所以不建议完全没有任何建筑经验的人自己操作。如果防水层没做好,导致最后漏水,那就麻烦了。
如果你坚持要自己做,下面就是常见的用砂浆防水剂做防水的方法:
1.将施工部位清理干净,并洒水使之全面湿润但不得有积水。
2.墙面:防水层总厚度(防水素灰浆+防水砂浆)墙面厚度不低于10毫米,地面厚度不低于20毫米,高度不低于1800毫米。
(1)用“劳亚尔砂浆防水剂”与水泥按1:3搅拌成防水素灰浆,在基面涂刷一至两遍,总厚度为2毫米。
(2)20分钟后防水素灰浆表干后,用“劳亚尔”与水泥,砂子按1:2:6搅拌成防水砂浆,抹在防水素灰将表面,厚度为8毫米。
3.24小时防水砂浆层凝固后,洒水养护。
第一,卷材防水不要破坏它,因为它是建筑性防水,作用要大于装饰性防水
第二,对于开口和卷边位置要使用堵漏灵,同时在干燥后再使用沥青油四遍粉刷
第三,此时在做表面砂浆,可以多一些胶,这样也可以起到防水性
第四,最后再使用聚氨酯防水材料进行粉刷,高一些有好处的