吊顶工程验收标准
吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层,胶合板不得有创透之处:搁置的罩面板不得
有漏、透、翘角现象。
木制地板安装验收标准
材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应创平磨光,无刨痕、创渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,
表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3mm与墙面紧贴,无缝隙。
塑料板面层施工质量验收标准
材料、色调、铺贴应符合住户要求;表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡;色泽一致、接缝严密、四边顺直,脱胶处不得大于20cm,其相隔间距不得小于500mm:与管道结合处应严密、牢固、平整;踢脚板与塑料板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于±3mm,与墙面紧贴,无缝隙。
板块面层施工质量验收标准
材质及图案符合住户要求,产品质量符合国家标准技术规定;铺贴应牢固、不松动,地面平整高差不大于O.5mm;铺贴图案清晰.无玷污、浆痕;接缝平直,拉通缝检查,偏差不大于2mm;接缝宽度不大于1.Omm:块与块之间接缝高差不大于O.5mm。
要选用无毒型的绿色材料,墙纸、‘油片、塑料、吊顶基材要不含或少含放射物。
(1)保证项目
罩面板的材质、品种、规格及吊顶造形的基层构造、固定方法,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须符合本标准第二章有关规定。木质龙骨、胶合板必须按有关规定进行防火阻燃处理。罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理;开口边缘整齐,护口严密不露缝。排列横竖顺直、整齐、美观。
检验方法:观察、尺量、手扳检查
(2)基本项目
罩面板的表面质量应符合以下规定:
合格:表面平整、起拱正确,颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,无外露钉帽。
优良:表面平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。罩面板的接缝、压条质量应符合以下规定:
合格:接缝位于龙骨上宽窄均匀、压条顺直,无翘曲,光滑通顺,接缝严密,无透漏。阴阳角收边方正。
优良:接缝位于龙骨上均匀一致,压条顺直,宽窄一致,无翘曲,光滑、通顺平直,接缝严密,无透漏,阴阳角收边方正。
有造形要求的应符合以下规定:
合格:造形尺寸及位置正确,收口严密平整。
优良:造型尺寸及位置准确,收口严密平整,曲线流
需要,要看你什么吊顶,是轻钢龙骨纸面石膏板的,还是金属吊顶,还是木质吊顶。大体是,所用轻钢龙型号符合国家规范,自攻钉间距在300mm到400mm,钉帽入石膏板1毫米,并且涂上防锈漆。两个平行主龙骨加接处,不能再统一直线上,石膏板对接触留膨胀缝,然后拿绷带处理接缝处。
发布您的装修疑惑,专家为您解答
免责声明:本网站部分内容来自互联网,如有版权问题请及时与本站联系。ronny@guojj.com,400-086-2599。