地暖如何打压试验,怎样算合格?

守我所爱 | 分类:验收规范 | 浏览 2395| 3个回答
2015-02-05 11:05:16 |
地暖如何打压试验,怎样算合格?
我来帮他回答:
您还可以输入 0 个字

共3个回答

  • 大婊哥?? 2015-02-05 11:06:08

    应该以每一组分、集水器为单位,用水压泵将地暖系统内充满水.同时把系统管道内的气体排净,切记一定要找专业的地暖公司做地暖打压工作; 
        2)缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍; 
        3)在升压过程中随时观察和检验地暖管路.地暖管与分.集水器连接点.分集水器及其连接件等处有无渗漏; 
        4)稳压一小时后再检查有无渗漏点; 
        5)确定无渗漏后,将压力再升至0.6Mpa,观察15分钟,压力降<0.03Mpa为合格

    回复(0) 赞同(75)

  • 借画献人 2015-02-05 11:07:50

    1、先地暖管的空气排出。 
      2、然后将地暖管充满水,再进行地暖管的水密性检查。 
      3、给地暖管升压,这个过程需要采用手动方式。 
      4、升完压力后停压一个小时,观察压力表的压力,看压力是否掉。 
      5、稳定压力一个小时候,再给压力进行充值,15分钟内的压力不能超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 
      另外专家提醒:调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。

    回复(0) 赞同(78)

  • 人情冷暖薄如纸 2015-02-05 11:08:11

     通常情况下,地暖管的打压试验一般要进行三次。其打压的过程为:地暖管第一次铺设完毕后要进行一次打压试验;第二次是混凝土铺设完毕;第三次是工程全部完毕之后进行。而打压试验的压力也是颇有讲究的,地暖管打压试验的一般压力为工作压力的1.5倍,其压力不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。在地暖管铺设时,铺设的地暖管一定是整管道,不允许有接头,凡是有接头的管道一律视为不合格的铺设。另外地暖管本身也不应漏水。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。