人工清理基面,其施工范围在原变形缝两侧面400mm宽,并将变形缝内原嵌填材料(嵌缝油膏、沥青麻丝)清理干净。
将缝内两侧基面打凿宽约80~100mm。
选用麻丝(5~10厚)预嵌入底板伸缩缝下部,紧贴橡胶止水胶带,选用LB-8速硬微膨胀胶泥设置 400~450mm铝质注浆咀,再进行LB-92水溶性灌浆密封止水处理。
选用LB-7氯丁胶乳聚合物水泥砂浆嵌入批抹空隙槽缝内,修平缝内两侧基面(注明:缝内预留39mm宽度 误差负1mm)
待上述项目完成达到一定的强度后,选用 40mm遇水膨胀橡胶棒嵌入预留缝内 (注明:施工时应将原预置的泡沫板清理干净。)
选用60×40mm聚苯乙烯泡沫板作为垫隔层嵌入变形缝内并紧压贴遇水膨胀橡胶棒面。
选用LB-10D双组份聚氨酯建筑密封胶嵌入缝内作密封处理,施工厚度为30mm。
用60×40mm聚苯乙烯泡沫板作为垫隔层嵌入变形缝内并紧压贴聚氨酯建筑密封胶面。
选用2.0mm厚LB-3氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材粘贴密封缝面,施工宽度350mm(含变形缝),缝内预留适当变形余量,收口用50mm宽单面异丁基胶粘带封贴(注明:基面要求平整、密实、不起粉)
选用3mm厚橡胶板作防水卷材垫护层,施工工法为空铺。
选用2mm厚不锈钢板作壁面保护层,实际宽度为400mm,平面为300mm,并预制成“U”型板材,并用膨胀螺丝与砼连接。
首先要了解混凝土的厚度和变形缝的宽度,其次要了解水压作用力,可以选择密封胶密封的方法,效果取决于产品质量和施工方法,也可以选择高压灌浆的方式。
对变形缝处的混凝土浇筑、止水带的安装放置固定,宽度的控制,填缝的处理、封缝的处理等施工工序,一定要进行技术交底,同时要有专人负责检查落实和验收,确保施工设计的落实。