全国
深圳 东莞 惠州

*灰色为正在筹备的城市,敬请关注

400-086-2599

地暖验收怎么做?

涟漪浅漾 | 分类:验收规范 | 浏览 1754| 2个回答
2015-07-20 18:36:08 |
地暖验收怎么做?
我来帮他回答:
您还可以输入 0 个字

共2个回答

  • k米 酱. 2015-07-20 18:36:59

    地暖做完要进行水压测试,具体步骤: 
    1 水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6mpa。 
    2 水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。 
    3 用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03mpa为合格。 
    4 冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。

    回复(0) 赞同(115)

  • 放学后别走! 2015-07-20 18:37:25

    地暖气压实验步骤: 
    1 气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6mpa。 
    2 采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。 
    3 升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05mpa为合格。 
    第六步:地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、严密方可通过验收。 
    第七步:地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。

    回复(0) 赞同(96)