地暖做完要进行水压测试,具体步骤:
1 水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6mpa。
2 水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。
3 用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03mpa为合格。
4 冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
地暖气压实验步骤:
1 气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6mpa。
2 采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
3 升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05mpa为合格。
第六步:地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、严密方可通过验收。
第七步:地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。