水路打压有什么标准吗?

。迷茫 | 分类:验收规范 | 浏览 2300| 3个回答
2014-12-09 16:14:49 |
我来帮他回答:
您还可以输入 0 个字

共3个回答

  • 笑容刺眼 2015-01-04 18:34:23

    )试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。  
    2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。  
    3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。  
    4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。  
    5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。  
    6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认 
    三、 打压时要注意的几点注意 
    1、 试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表  
    2、 打压时主要堵头处有无渗水现象  
    3、 打压时由于水表阀泄漏,可能出现掉压现象  
    4、 水路一般打到8个压

    回复(0) 赞同(94)

  • 久违心始偏袒于你 2015-01-04 18:51:06

    1、试验必须在水路施工完成24H后进行; 
     
    2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵; 
     
    3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa; 
     
    4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查; 
     
    5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格; 
     
    备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg

    回复(0) 赞同(102)

  • 后来提及 2015-01-04 18:55:50

    据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.2.1条,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 
    4.1.1条:本章适用于工作压力不大于1。0MPA的室内给水和消防栓系统管道安装工程的质量检验与验收。

    回复(0) 赞同(99)

首页上一页1下一页末页
关注有礼 在线咨询 免费报价 返回顶部

关注“过家家装修管家”
装修服务随时享

关注小程序,装修案例附近工地任性看

按实测面积收费!拒绝为公摊面积买单
  室     厅     卫  

目前装修行业的计价方式均按建筑面积计价,包含公摊面积(走廊、电梯间、楼梯间等),
过家家按照套内面积报价,如不清楚套内面积,选择建筑面积会自动 x 0.8进行估算。